Erro falso de memória no VMWARE (qualquer versão)

Muito bom dia a todos !

 

Muitos clientes que utilizam VMWARE (de diversas versões) já se depararam com um erro de memória dentro do VCenter.

Em grande parte dos casos, o alerta de erro de memória ocorre apenas no VMWARE e não no servidor.

O servidor não apresenta nenhum alarme.

 

Esse tipo de caso é facilmente resolvido seguindo os passos abaixos dentro do seu ambiente VMWARE:

 

Resolution

To clear the warnings/errors from the Hardware Status tab:.    

  1. Go to Hardware Status tab and select the System event log view.
  2. Click Reset event log.
  3. Click Update. The error should now be cleared.
  4. Select the Alerts and warnings view.
  5. Click Reset sensors.
  6. Click Update. The memory should now be cleared.
  7. If the error is not cleared, connect to the host via SSH. For more information, see Enabling root SSH login on an ESX host (8375637).
  8. Restart the sfcbd service.

To restart the service in ESXi, run this command:

services.sh restart

To restart the service in ESX, run this command:


/etc/init.d/sfcbd-watchdog restart

  1. Click Update. The error should now be cleared.  

Note: If the warning/error is cleared after a reset in Step 2 and Step 5, you need not restart the management agents.

 

 

Fonte: http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=201153...


Bem-vindo à Comunidade, sou um voluntário e mensagens privadas não serão respondidas.
Se a resposta foi útil e/ou você gostaria de dizer "obrigado", clique no botão “ Sim ” Eu ajudei a resolver o problema? Não esqueça clique “Aceitar como uma solução” , se alguém tiver a mesma pergunta, esta solução pode ser útil.
Responder
† As opiniões expressas acima são de responsabilidade exclusiva de seus autores, e não da HP. Utilizar este site significa aceitar os termos de uso e as Regras de Participação