cancelar
Mostrando resultados para 
Pesquisar então 
Você quer dizer: 
  • ×
    Informação
    Windows 11

    Saiba como atualizar para o Windows 11 usando o Windows Update, confira aqui

    Encontre perguntas e respostas comuns aqui.

    Informação
    Corrija erros no Windows 10

    Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Centro de suporte HP para Windows 10

  • post a message
  • ×
    Informação
    Windows 11

    Saiba como atualizar para o Windows 11 usando o Windows Update, confira aqui

    Encontre perguntas e respostas comuns aqui.

    Informação
    Corrija erros no Windows 10

    Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Centro de suporte HP para Windows 10

  • post a message
Comunicados

As Comunidades do Suporte HP em espanhol e em português serão descontinuadas a partir de sábado, 30 de novembro de 2024. Continuaremos a manter nossa comunidade de suporte em inglês e você está convidado a participar.
Após 30 de novembro, esses sites serão redirecionados automaticamente para nossa Comunidade de suporte em inglês.
Precisa de produtos ou suporte técnico? Visite o Suporte ao cliente HP em: https://support.hp.com
Agradecemos a todos os membros da Comunidade pelo seu apoio e conhecimento ao longo destes últimos anos. Esperamos continuar nosso diálogo enquanto trabalhamos para proporcionar a melhor experiência do cliente possível.

ArchivedEste tópico foi arquivado. As informações e os links desse tópico podem estar desatualizados ou podem não estar mais disponíveis. Se você tiver tiver alguma pergunta relacionada ao tema deste tópico, crie um novo tópico clicando aqui, ou clique no botão acima "Publicar nova pergunta" e selecione a categoria mais apropriada.
Estudante Top
Estudante Top
9 5 0 0
Mensagem 1 de 7
2.110 Exibições

Raid 1, problema na troca de HD - Proliant ML350 G5

Olá Senhores, possuo 2 servidores Proliant ML350 G5, os quais tem  Raid 1com 2 Hds de 250GB.

Um destes Hds do Raid começou a alarmar e dar falha. O modelo deste HD  que inclusive é o que veio com o servidor,é o  HP GB0250C8045(http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=3803735&swLangOid=8&swEnvOid=4024), porém este HD é fabricado pela Seagate , sendo o modelo o ST3250310NS, sendo o Firmware dele o HPG6. Como não encontramos na HP este exato modelo, compramos o HD da Seagate, exatamente do modelo ST3250310NS com a mesma capacidade e configurações do anterior.

Até chegamos a atualizar o Firmware da Controladora de Disco Smart Array E200i , o qual era a versão 1.66, e agora está com o 1.86 (http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=1123563&swItemId=MTX_04d35990774a4aa99e98...

Desligamos o servidor, retiramos o HD que estava alarmando, e colocamos o novo. Quando entrei no Array Configuration Utility, estava aparecendo o HD como fazendo Rebuild, porém não saia do 0%, depois de um tempo deu falha, e desde então o HD novo só aparece com o Status de Falha. Já reiniciei e tirei e coloquei o HD inúmeras vezes, mas ele nem começa mais a fazer Rebuild.

 

OBS: O firmware do HD que estava com defeito era o HPG6, e o Firmware do novo HD é o SN06.

OBS2: Já utilizei o Smart Storage Administrator também.

 

Gostaria de ajuda para conseguir colocar o novo HD em funcionamento.

6 RESPOSTAS 6
Professor Regente
Professor Regente
3,487 2,591 521 1,671
Mensagem 2 de 7

Raid 1, problema na troca de HD - Proliant ML350 G5

Cstutz

 

O firmwares sao diferentes

 

Nao ira sincronizar

 

Segue o link do guia de especificacao e tambem os telefones das revendas do Brasil

 

O HD do servidor pode ser de 3.5 ou  2.5 tem que verificar qual o tamanho do seu

 

Codigo para compra :

 

SATA Hot Plug 3.5" Midline (MDL) Drives 

 

HP 1TB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL HDD 454146-B21 

HP 750GB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL HDD 458930-B21 

HP 500GB 3G  SATA 7.2K 3.5" MDL HDD 458928-B21 

HP 250GB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL HDD 458926-B21 

 

SATA Hot Plug SFF Entry (ETY) Drives 

 

HP 250GB 3G SATA 5.4K SFF ETY HDD 460355-B21 

 

 

Link do Guia de especificacao.

http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04284193

 

Revendas

 

http://h30175.www3.hp.com/hp_localizador_canales_brasil/html/imprimir.php

Sou um funcionário da Hewlett-Packard Enterprise e Se a resposta foi útil e/ou você gostaria de dizer "obrigado",
clique no botão “ Sim ” Eu ajudei a resolver o problema?

Não esqueça clique “Aceitar como uma solução”, se alguém tiver a mesma pergunta, esta solução pode ser útil 😉

Estudante Top
Autor
Estudante Top
9 5 0 0
Mensagem 3 de 7

Raid 1, problema na troca de HD - Proliant ML350 G5

Foi um sacrifício para aprovarmos a compra deste novo HD, não há possibilidade de comprarmos outro HD.

Não há como colocar o firmware HPG6 no outro disco que tem o firmware SN06?

Ao meu ver, se existisse esta possibilidade, seria a única solução.....

Obrigado pela sua resposta.

 

 

Professor Regente
Professor Regente
3,487 2,591 521 1,671
Mensagem 4 de 7

Raid 1, problema na troca de HD - Proliant ML350 G5

Cstutz

 

Infelizmente nao tem como alterar o firmware do HD.

Confirme com a revenda se tem como efetuar a troca por um HD da HP dentro das especificacoes.

Pode ser ate de um tamanho maior, mas o Raid inutilizara o espaco que sobrar

Sou um funcionário da Hewlett-Packard Enterprise e Se a resposta foi útil e/ou você gostaria de dizer "obrigado",
clique no botão “ Sim ” Eu ajudei a resolver o problema?

Não esqueça clique “Aceitar como uma solução”, se alguém tiver a mesma pergunta, esta solução pode ser útil 😉

Estudante Top
Autor
Estudante Top
9 5 0 0
Mensagem 5 de 7

Raid 1, problema na troca de HD - Proliant ML350 G5

Um fato me chamou a atenção...Desliguei o servidor, e por curiosidade retirei o HD de 250GB que está bom. Então vi que ele não é o único HD de todos que não é da Seagate..Esse em questão é da Western Digital, modelo WD2502ABYS, o firmware HPG3. O Firmware do HD defeituoso era o HPG6, e o modelo era Seagate ST3250310NS. Então no caso, os modelos não são iguais e osFirmwares também não, e sempre funcionou assim. Só que como informado anteriormente, com o HD da Seagate de firmware SN06, o RAID não está reconhecendo.

Em anexo envio a imagem dos 2 HDs lado a lado (Dos que vieram com o servidor)

 

Será então que não poderia ser um problema no HD novo? Ou alguma configuração a ser feita?

IMG_20150511_183500861_HDR_.jpg

 

Professor Regente
Professor Regente
3,487 2,591 521 1,671
Mensagem 6 de 7

Raid 1, problema na troca de HD - Proliant ML350 G5

Cstutz

 

Bom dia como informado o HD nao tendo a tiqueta da HP nao sera homologado.

 

Note que os firware que voce comentou (G6 e G3) sao para o mesmo modelo de HD, sendo que um esta mais atualizado que o outro.

 

 

http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=3803735&swItemId=MTX_bf76546c3afc49528abd...

 

Versão:HPGC (B) (10 Sep 2013)
Versão:HPGC (27 Sep 2010)
Versão:HPGB (23 Jun 2010)
Versão:HPGA (3 Sep 2009)
Versão:HPG8 (15 Jul 2009)
Versão:HPG6 (29 Oct 2008)
Versão:HPG2 (26 Aug 2008)

 

 

 

Sou um funcionário da Hewlett-Packard Enterprise e Se a resposta foi útil e/ou você gostaria de dizer "obrigado",
clique no botão “ Sim ” Eu ajudei a resolver o problema?

Não esqueça clique “Aceitar como uma solução”, se alguém tiver a mesma pergunta, esta solução pode ser útil 😉

Estudante Top
Autor
Estudante Top
9 5 0 0
Mensagem 7 de 7

Raid 1, problema na troca de HD - Proliant ML350 G5

Fabio, obrigado pela ajuda.

Bem, vamos iniciar o processo de compra dos Hd´s, só que fiquei com uma dúvida (necessito de muita atenção para não dar errado novamente) . O PN do Hd defeituoso que temos aqui é o 454141-001, e ele não está naquela listagem que passou inicialmente:

SATA Hot Plug 3.5" Midline (MDL) Drives 

 

HP 1TB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL HDD 454146-B21 

HP 750GB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL HDD 458930-B21 

HP 500GB 3G  SATA 7.2K 3.5" MDL HDD 458928-B21 

HP 250GB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL HDD 458926-B21 

 

SATA Hot Plug SFF Entry (ETY) Drives 

 

HP 250GB 3G SATA 5.4K SFF ETY HDD 460355-B21 

 

O Part Number tem que sem os específicos? Ou informando somente o modelo do HD vai dar certo? Sabendo que o firmware de todos os Hds que temos hoje são HPG6, com excessão do HD de 250GB que é HPG3, temos que pedir com um firmware específico?

Desculpe tantas perguntas, mas é que preciso ter certeza para não dar problemas, e peguei confiança em voce.

Estava pensando em fazer o pedido desta maneira:

3x HP GB0500EAFJH

1x HP GB0250C8045

 

Grato!

Agradeço a compreensão!

ArchivedEste tópico foi arquivado. As informações e os links desse tópico podem estar desatualizados ou podem não estar mais disponíveis. Se você tiver tiver alguma pergunta relacionada ao tema deste tópico, crie um novo tópico clicando aqui, ou clique no botão acima "Publicar nova pergunta" e selecione a categoria mais apropriada.