×InformaçãoWindows 11
Saiba como atualizar para o Windows 11 usando o Windows Update, confira aqui
Encontre perguntas e respostas comuns aqui.
InformaçãoCorrija erros no Windows 10Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Centro de suporte HP para Windows 10
-
×InformaçãoWindows 11
Saiba como atualizar para o Windows 11 usando o Windows Update, confira aqui
Encontre perguntas e respostas comuns aqui.
InformaçãoCorrija erros no Windows 10Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Centro de suporte HP para Windows 10
As Comunidades do Suporte HP em espanhol e em português serão descontinuadas a partir de sábado, 30 de novembro de 2024. Continuaremos a manter nossa comunidade de suporte em inglês e você está convidado a participar.
Após 30 de novembro, esses sites serão redirecionados automaticamente para nossa Comunidade de suporte em inglês.
Precisa de produtos ou suporte técnico? Visite o Suporte ao cliente HP em: https://support.hp.com
Agradecemos a todos os membros da Comunidade pelo seu apoio e conhecimento ao longo destes últimos anos. Esperamos continuar nosso diálogo enquanto trabalhamos para proporcionar a melhor experiência do cliente possível.
- Comunidade de Suporte HP
- >
- Servidores
- >
- Servidores HP
- >
- CONTROLADORA SAS SMART ARRAY P212/256
- Inscrever-se no RSS Feed
- Marcar tópico como novo
- Marcar tópico como lido
- Flutuar este Tópico do usuário atual
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Página amigável para impressora
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
CONTROLADORA SAS SMART ARRAY P212/256
em 09-09-2013 08:16 AM
Prezados colegas,
Comprei uma controladora P212/256 para conectar um tape drive lto4.
Instalei a controladora em um servidor HP ML350 G6 e quando ligo o equipamento ele não entra no sistema operacional.
Fica na tela principal do servidor sem indicar erro.
Presciono as teclas de acesso ao BIOS ou o sistema de Boot e fica parado. Não sai dessa tela e a unica coisa que consigo fazer é precisonar ctrl+alt+del.
O mesmo ocorre com um servidor ML 110 G5 porém fica travado quando termina de ler a memória.
Não conectei nenhuma tape drive na controladora, apenas liguei o servidor.
Fiz algum procedimento equivocado?
Solucionado! Ir para Solução.
Soluções aceitas
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
CONTROLADORA SAS SMART ARRAY P212/256
em 09-09-2013 10:36 AM
Eu havia instalado a controladora no SLOT #3 do servidor ML350.
Quando eu instalei no SLOT #2 o sistema funcionou corretamente.
Já no ML110 não consegui fazer funcionar.
Obrigado pela atenção.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
CONTROLADORA SAS SMART ARRAY P212/256
em 09-09-2013 09:35 AM
Bom dia
Segue o procedimento para instalação da placa.
Verificque se todos os passo foram seguidos.
Instalar um controlador de stand-up em um servidor previamente configurado
1 . Fazer backup dos dados no sistema.
2 . Feche todos os aplicativos .
3. Verifique se o firmware do servidor é a última revisão. Se necessário, atualizar o firmware do servidor ( " Atualizando
firmware "na página 45) .
4 . Execute um dos seguintes procedimentos:
o Se o novo controlador é o novo dispositivo de boot, instalar os drivers de dispositivo ( "Instalação de drivers de dispositivo" na
página 45) .
o Se o novo controlador não é o novo dispositivo de inicialização , vá para o próximo passo .
5. Desligue o servidor .
ATENÇÃO: Nos sistemas que usam armazenamento externo de dados , certifique-se de que o servidor é a primeira unidade a ser
desligado eo último a ser alimentado de volta. Tomando esta precaução garante que o sistema
não marcar erroneamente as unidades como falha quando o servidor está ligado.
6. Desligue todos os dispositivos periféricos que estão ligados ao servidor.
7. Desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
8. Desconecte o cabo de alimentação do servidor.
9. Desconecte todos os dispositivos periféricos.
10. Instale o hardware controlador ( "Instalando a placa controladora " na página 38) . Para específicas do servidor
procedimentos , consulte o guia do usuário do servidor .
11. Conectar dispositivos de armazenamento para o controlador.
12. Conectar dispositivos periféricos ao servidor.
13. Conecte o cabo de alimentação ao servidor.
14. Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação .
15. Poder-se todos os dispositivos periféricos .
16. Ligue o servidor .
17. Verifique se o firmware do controlador é a última revisão. Se necessário, atualizar o firmware do controlador
( "Atualização de firmware " na página 45) .
18 . Verifique se o firmware da unidade é o mais recente de revisão. Se necessário, atualizar o firmware da unidade ( " Atualizando
firmware "na página 45) .
19. (Opcional) Defina este controlador como o controlador de inicialização usando ORCA ( " A definição de um controlador como o boot
Controlador "na página 43) .
20. (Opcional) Altere a seqüência de inicialização do controlador usando RBSU ( "Definir a ordem do controlador " na página 44) .
21. Se o novo controlador não é o novo dispositivo de boot, instalar os drivers de dispositivo ( "Instalação de drivers de dispositivo" na
página 45) .
22. Se novas versões dos agentes de gerenciamento estão disponíveis , atualizar os agentes de gerenciamento .
23. (Opcional) Crie as unidades lógicas adicionais ( "ferramentas de configuração" na página 43) .
O servidor já está pronto para uso.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01608507.pdf
clique no botão “ Sim ” Eu ajudei a resolver o problema?
Não esqueça clique “Aceitar como uma solução”, se alguém tiver a mesma pergunta, esta solução pode ser útil 😉
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
CONTROLADORA SAS SMART ARRAY P212/256
em 09-09-2013 10:36 AM
Eu havia instalado a controladora no SLOT #3 do servidor ML350.
Quando eu instalei no SLOT #2 o sistema funcionou corretamente.
Já no ML110 não consegui fazer funcionar.