cancelar
Mostrando resultados para 
Pesquisar então 
Você quer dizer: 
Estudante com Louvor
Estudante com Louvor
Mensagem 1 de 4
587Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

Desligamento em pico de energia

Servidor HP Proliant DL380 G7
Microsoft Windows Server 2016

Bom dia,

 

Temos um servidor Servidor HP Proliant DL380 G7 com fonte redundante, uma fonte conectando em um no-break de 950W e a outra fonte em uma régua.

 

Sempre quando ocorre pico de energia o servidor desliga, e se eu retirar o cabo alimentação do no-break o servidor continua ligado.

 

 

No no-break atualmente está conectado somente uma fonte do servidor.

 

Cheguei a fazer um teste de desempenho do no-break somente deixando ligado sem esta na tomada e para diminuir uma carga demorou em torno de  uns 20min.

 

Especificação do no-break

 

No-break: APC Smart Ups 1400rm2u

 

1 SOLUÇÃO ACEITA

Soluções aceitas
Reitor Reitor
Reitor
Mensagem 2 de 4
Reportar Mensagem

Solucionado!

Desligamento em pico de energia

@nelsonljr, bom dia amigo !

 

Olhando as especificações desse nobreak:
https://www.cnet.com/products/apc-smartups-1400rm2u-w-i-f-exp-mod-3-cable/specs/

 

Não informa se esse nobreak é SENOIDAL.

 

Para servidores, a recomendação é o uso de nobreak senoidal apenas.

 

Espero ter esclarecido sua dúvida amigo  !

:ThumbUp:

 

Gostaria de lhe pedir um favor...

Se a dúvida foi esclarecida, marque minha resposta como "solucionado" para que outras pessoas com a mesma dúvida vejam e esclareçam rapidamente.
E clique no "jóinha" para oferecer "kudos" em agradecimento.

Lhe desejo uma excelente semana !

"Sou um Voluntário aqui no Fórum HP"


Se esta resposta foi útil e te ajudou a resolver o problema, por favor, clique no botão assim poderá ajudar outros usuários. E clique no botão para agradecer a ajuda.





Exibir solução no post original

3 RESPOSTAS 3
Reitor Reitor
Reitor
Mensagem 2 de 4
Reportar Mensagem

Solucionado!

Desligamento em pico de energia

@nelsonljr, bom dia amigo !

 

Olhando as especificações desse nobreak:
https://www.cnet.com/products/apc-smartups-1400rm2u-w-i-f-exp-mod-3-cable/specs/

 

Não informa se esse nobreak é SENOIDAL.

 

Para servidores, a recomendação é o uso de nobreak senoidal apenas.

 

Espero ter esclarecido sua dúvida amigo  !

:ThumbUp:

 

Gostaria de lhe pedir um favor...

Se a dúvida foi esclarecida, marque minha resposta como "solucionado" para que outras pessoas com a mesma dúvida vejam e esclareçam rapidamente.
E clique no "jóinha" para oferecer "kudos" em agradecimento.

Lhe desejo uma excelente semana !

"Sou um Voluntário aqui no Fórum HP"


Se esta resposta foi útil e te ajudou a resolver o problema, por favor, clique no botão assim poderá ajudar outros usuários. E clique no botão para agradecer a ajuda.





Exibir solução no post original

Estudante com Louvor
Autor
Estudante com Louvor
Mensagem 3 de 4
Reportar Mensagem

Solucionado!

Desligamento em pico de energia

Ronaldo, bom dia,

 

achei esse sité que mostra que possui onda senoidal.

 

http://www.apc.com/shop/us/en/products/APC-Smart-UPS-1400VA-RM-2U-120V/P-SU1400RM2U#

 

O que será que pode ser?

Responder
0 Kudos
Reitor Reitor
Reitor
Mensagem 4 de 4
Reportar Mensagem

Solucionado!

Desligamento em pico de energia

A questão então é relacionada ao nobreak.

Nesse caso, recomendo que acione o fabricante do nobreak para mais detalhes.

Caso perguntem, segue especificações do servidor, onde nesse documento tem as especificações elétricas:

https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c02215298


Se esta resposta foi útil e te ajudou a resolver o problema, por favor, clique no botão assim poderá ajudar outros usuários. E clique no botão para agradecer a ajuda.





† As opiniões expressas acima são de responsabilidade exclusiva de seus autores, e não da HP. Utilizar este site significa aceitar os termos de uso e as Regras de Participação