ML350 G5 Led vermelho interno

ML350 G5
Microsoft Windows Server 2012 and older

O servidor ML350 G5 está travando, na tela inicial. Quando abri o servidor, tem um led vermelho acesso, como posso identificar a qual problema esse led se refere?

 

Painel frontal

IMG_0727_Easy-Resize.com.jpg

 

Led vermelho interno

IMG_0737_Easy-Resize.com.jpg

 

Led vermelho

IMG_0738_Easy-Resize.com.jpg

1 SOLUÇÃO ACEITA

Soluções aceitas
Aprendiz
Autor
Aprendiz
Mensagem 3 de 3
Reportar Mensagem

Solucionado!

ML350 G5 Led vermelho interno

Atualizei os firmwares pelo SSP 2014.06 e continuou travando.

Então fui verificar as memórias, fui colocando 1 par de cada vez e ligando.

Consegui identificar que era 1 par de memórias que quando colocava, travava o sistema.

Removi esses pares e o servidor está funcionando normalmente, ficou com 2GB a menos mas pelo menos não está travando.

Valeu pela ajuda.

Exibir solução no post original

2 RESPOSTAS 2
Professor Regente Professor Regente
Professor Regente
Mensagem 2 de 3
Reportar Mensagem

Solucionado!

ML350 G5 Led vermelho interno

Bom dia 

 

 

Você comentou que trava na tela inicial, mas é inicial onde testa as memorias ou inicial do SO ? 

Você configurou a ILO 2 para verificar se la tem alguma mensagem de erro ?

Ja tentou atualizar os firmwares do equipamento ?

 

Lembrando que o windows suportado pelo servidor é até o 2008 R2

https://techlibrary.hpe.com/us/en/enterprise/servers/supportmatrix/windows_archived.aspx

Sou um funcionário da Hewlett-Packard Enterprise e voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como SOLUCIONADO e clique a estrela para oferecer um KUDO como agradecimento.
Aprendiz
Autor
Aprendiz
Mensagem 3 de 3
Reportar Mensagem

Solucionado!

ML350 G5 Led vermelho interno

Atualizei os firmwares pelo SSP 2014.06 e continuou travando.

Então fui verificar as memórias, fui colocando 1 par de cada vez e ligando.

Consegui identificar que era 1 par de memórias que quando colocava, travava o sistema.

Removi esses pares e o servidor está funcionando normalmente, ficou com 2GB a menos mas pelo menos não está travando.

Valeu pela ajuda.

Exibir solução no post original