cancelar
Mostrando resultados para 
Pesquisar então 
Você quer dizer: 
  • ×
    Informação
    Corrija erros no Windows 10

    Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Clique aqui

  • post a message
  • ×
    Informação
    Corrija erros no Windows 10

    Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Clique aqui

  • post a message
Highlighted
Estudante Top
Estudante Top
Mensagem 1 de 4
1.935Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

PROLIANT ML110 GEN9 trava na tela "Encerrando" windows server 2008 r2

Meu servidor trava na tela "encerrando" do windows server 2008 r2 e começa a piscar o led vermelho, ele está em AHCI.

1 SOLUÇÃO ACEITA

Soluções aceitas
Highlighted
Professor Regente Professor Regente
Professor Regente
Mensagem 2 de 4
1.931Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

PROLIANT ML110 GEN9 trava na tela "Encerrando" windows server 2008 r2

Caro RafaelCoelhoati

 

Neste caso o recomendado é reinstalar o  Windows utilizando a controladora B140i.

Pois desta forma as FANS ficarão em alta rotação constantemente pois perdem o gerenciamento dos sensores dos discos.

 

Primeramente altere  o sata controler para Enabled HPE Dynamic Smart Array RAID Support.

 

1. From the System Utilities screen, select System Configuration -> BIOS/Platform Configuration (RBSU) -> System Options -> SATA Controller Options -> Embedded SATA Configuration and press Enter.

 

Enabled HPE Dynamic Smart Array RAID Support — Configures the embedded chipset SATA controller. This option is not supported when the Boot Mode is configured in Legacy BIOS Mode. Ensure you are using the correct system drivers.

 

 

Depois altere o Boot order para UEFI Mode

 

 

1. From the System Utilities screen, select System Configuration -> BIOS/Platform Configuration (RBSU) -> Boot Options -> Boot Mode and press Enter. The Boot Mode screen appears.

 

2. Select one of the following options: • UEFI Mode - (default) Configures the system to boot to a UEFI compatible operating system. The following options require booting in UEFI Boot Mode: Secure Boot, IPv6 PXE Boot, and HPE Dynamic Smart Array RAID.

 

http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=mmr_kc-0123716

 

Proximo passo Criar um Raid para o HD.

 

http://h30487.www3.hp.com/t5/Dicas-dos-Experts-para-servidores/Criando-RAID-Gen8-e-Gen9/td-p/586263

 

Depois reinstale o SO pelo Intelligent Provisioning

 

http://h30487.www3.hp.com/t5/Dicas-dos-Experts-para-servidores/Instala%C3%A7%C3%A3o-de-Windows-em-se...

 

Fazendo isso, todos os drivers estão instalados e a mensagem não aparecerá.

 

 

 

 

 

Sou um funcionário da Hewlett-Packard Enterprise e voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como SOLUCIONADO e clique a estrela para oferecer um KUDO como agradecimento.

Exibir solução no post original

0 Kudos
3 RESPOSTAS 3
Highlighted
Professor Regente Professor Regente
Professor Regente
Mensagem 2 de 4
1.932Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

PROLIANT ML110 GEN9 trava na tela "Encerrando" windows server 2008 r2

Caro RafaelCoelhoati

 

Neste caso o recomendado é reinstalar o  Windows utilizando a controladora B140i.

Pois desta forma as FANS ficarão em alta rotação constantemente pois perdem o gerenciamento dos sensores dos discos.

 

Primeramente altere  o sata controler para Enabled HPE Dynamic Smart Array RAID Support.

 

1. From the System Utilities screen, select System Configuration -> BIOS/Platform Configuration (RBSU) -> System Options -> SATA Controller Options -> Embedded SATA Configuration and press Enter.

 

Enabled HPE Dynamic Smart Array RAID Support — Configures the embedded chipset SATA controller. This option is not supported when the Boot Mode is configured in Legacy BIOS Mode. Ensure you are using the correct system drivers.

 

 

Depois altere o Boot order para UEFI Mode

 

 

1. From the System Utilities screen, select System Configuration -> BIOS/Platform Configuration (RBSU) -> Boot Options -> Boot Mode and press Enter. The Boot Mode screen appears.

 

2. Select one of the following options: • UEFI Mode - (default) Configures the system to boot to a UEFI compatible operating system. The following options require booting in UEFI Boot Mode: Secure Boot, IPv6 PXE Boot, and HPE Dynamic Smart Array RAID.

 

http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=mmr_kc-0123716

 

Proximo passo Criar um Raid para o HD.

 

http://h30487.www3.hp.com/t5/Dicas-dos-Experts-para-servidores/Criando-RAID-Gen8-e-Gen9/td-p/586263

 

Depois reinstale o SO pelo Intelligent Provisioning

 

http://h30487.www3.hp.com/t5/Dicas-dos-Experts-para-servidores/Instala%C3%A7%C3%A3o-de-Windows-em-se...

 

Fazendo isso, todos os drivers estão instalados e a mensagem não aparecerá.

 

 

 

 

 

Sou um funcionário da Hewlett-Packard Enterprise e voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como SOLUCIONADO e clique a estrela para oferecer um KUDO como agradecimento.

Exibir solução no post original

0 Kudos
Highlighted
Estudante Top
Estudante Top
Mensagem 3 de 4
1.892Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

PROLIANT ML110 GEN9 trava na tela "Encerrando" windows server 2008 r2

Funcionou perfeitamente! Obrigado.

Highlighted
Professor Regente Professor Regente
Professor Regente
Mensagem 4 de 4
1.880Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

PROLIANT ML110 GEN9 trava na tela "Encerrando" windows server 2008 r2

Perfeito !! Um abraço !

 

Sou um funcionário da Hewlett-Packard Enterprise e voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como SOLUCIONADO e clique a estrela para oferecer um KUDO como agradecimento.
0 Kudos
† As opiniões expressas acima são de responsabilidade exclusiva de seus autores, e não da HP. Utilizar este site significa aceitar os termos de uso e as Regras de Participação