×InformaçãoWindows 11
Saiba como atualizar para o Windows 11 usando o Windows Update, confira aqui
Encontre perguntas e respostas comuns aquí.
InformaçãoCorrija erros no Windows 10Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Centro de suporte HP para Windows 10
-
-
×InformaçãoWindows 11
Saiba como atualizar para o Windows 11 usando o Windows Update, confira aqui
Encontre perguntas e respostas comuns aquí.
InformaçãoCorrija erros no Windows 10Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Centro de suporte HP para Windows 10
-
- Comunidade de Suporte HP
- >
- Servidores
- >
- Servidores HP
- >
- Proliant ML350p Gen8: Fans em 100% temperatura do ...
- Inscrever-se no RSS Feed
- Marcar tópico como novo
- Marcar tópico como lido
- Flutuar este Tópico do usuário atual
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Página amigável para impressora

Crie uma conta na Comunidade HP para personalizar seu perfil e fazer uma pergunta
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Proliant ML350p Gen8: Fans em 100% temperatura do sensor 08-HD MAX demora para baixar.
em 13-05-2013 01:58 PM
nossa!
vamos fazer o download da ISO e instalar apartir dela, mas pelo visto não vai resolver.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Proliant ML350p Gen8: Fans em 100% temperatura do sensor 08-HD MAX demora para baixar.
em 14-05-2013 09:16 AM
Este modelo de servidor possui algumas regras para a questão de posicionamento de fans que pode mudar dependendo do que se está sendo instalado.
Estou comentando isso porque o coleta mencionou que acabou de montar então é importante verificar estas questões, mais detalhes vejam a imagem abaixo:
Na Bios existe alguns configurações em relação a utilização dos Fans que pode ajudar na questão, veajm no link abaixo, página 123.
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00191707/c00191707.pdf
Espero ter ajudado.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como solucionado e clique no joia para oferecer um KUDO como agradecimento.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Proliant ML350p Gen8: Fans em 100% temperatura do sensor 08-HD MAX demora para baixar.
em 14-05-2013 09:58 AM
Bom dia pessoal,
Essa questão do posicionamento dos coolers o técnico da HP já havia verificado, e estão ok...
Estou fazendo um novo teste, como estou motando um servidor agora, removi a placa PCI HP SAS H222 (utilizada para conexão com a LTO5). Percebi que ele já ficou mais silencioso. Quando ele está com a placa PCI e operando normalmente, os coolers ficam em 6%, 11% e 11%. Agora, sem a placa PCI eles estão em 6%, 6% e 6%. Vou ficar o dia todo mexendo nele e instalando programas pra ver se vai ocorrer o problema.
Estou desconfiado que pode ser a placa PCI.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Proliant ML350p Gen8: Fans em 100% temperatura do sensor 08-HD MAX demora para baixar.
em 14-05-2013 11:51 AM
bom dia,
no nosso caso não estamos montando o server, compramos o servidor ja montado de uma revenda HP.
a atualizacao do firmware apartir da imagem ISO não resolveu.
a atualizacao do firmware apartir da internet ocorre erro.
e o barulho é infernal
grato
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Proliant ML350p Gen8: Fans em 100% temperatura do sensor 08-HD MAX demora para baixar.
em 14-05-2013 12:05 PM
Ok,
Voces verificando o manual, a controladora deve estar conectada na posição 1 ou 2, as posições da fans deve estar 2,3,4.
A posição de fan 1 , deve permancer sem fan, após esse procedimento ligue o equipamento verifique a posição.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Proliant ML350p Gen8: Fans em 100% temperatura do sensor 08-HD MAX demora para baixar.
em 14-05-2013 12:10 PM
De qualquer forma, se possivel abra o equipamento e vefique tais informaçõpes passada no topico.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Proliant ML350p Gen8: Fans em 100% temperatura do sensor 08-HD MAX demora para baixar.
em 14-05-2013 02:03 PM
Segue abaixo uma foto do servidor, montado SEM a placa PCI. Quando a placa esta conectada esta na PCI 2.
Todos os servidores antes de iniciar a instalação do windows realizei a atualização do Inteligent Providingpara a versão 1.4. Download no link:
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/cd/p1955801964/v80057/HPIP140.2013_0208.147.iso
(só esta versão é que baixa as atualizações pelo Inteligent Providing)
Para atualizar é só dar boot pelo DVD que ele faz tudo automático.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Proliant ML350p Gen8: Fans em 100% temperatura do sensor 08-HD MAX demora para baixar.
em 14-05-2013 02:21 PM
Maico sem a pci como esta o equipamento?
como esta a rotação?
Quando voce coloca a PCI no slot 2 conforme manual, a fan de numero 1 tem que estar com o banco vazio, somente com as posições 2,3,4.
Se ficar nessa configuração 2,3,4 populado com fan, e com a pci no slot 2 o equipamento entra em alta rotação?
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Proliant ML350p Gen8: Fans em 100% temperatura do sensor 08-HD MAX demora para baixar.
em 14-05-2013 04:29 PM
Infelizmente a rotação voltou a subir, então não resolveu remover a PCI.
Os Fans estão instalados nos slots 2, 3 e 4. Instalei a PCI novamente. Segue imagem de como o servidor fica quando esta normal. Pode-se verificar que a temperatura do sensor 08-HD MAX esta normal em 36° C .
Quando a temperatura desse sensor sobe para 51° ou 52°C os Fans vão aumentando a rotação gradativamente, o valor do sensor não muda...
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Proliant ML350p Gen8: Fans em 100% temperatura do sensor 08-HD MAX demora para baixar.
em 15-05-2013 08:40 PM
O correto sempre que tiver uma placa pci, a toração alterar um pouco..porém se esta com a fan muito elevado, necessario informar o suporte HP, assim seguira com as analises