×InformaçãoWindows 11
Saiba como atualizar para o Windows 11 usando o Windows Update, confira aqui
Encontre perguntas e respostas comuns aqui.
InformaçãoCorrija erros no Windows 10Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Centro de suporte HP para Windows 10
-
×InformaçãoWindows 11
Saiba como atualizar para o Windows 11 usando o Windows Update, confira aqui
Encontre perguntas e respostas comuns aqui.
InformaçãoCorrija erros no Windows 10Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Centro de suporte HP para Windows 10
A partir de 15 de julho, as comunidades em idioma espanhol e português farão a transição para o modo somente leitura. Nossas postagens existentes permanecerão pesquisáveis para que você possa ver todo o nosso excelente conteúdo e soluções. Se precisar iniciar uma nova conversa em nossa Comunidade de Inglês, clique aqui.
- Comunidade de Suporte HP
- >
- Servidores
- >
- Servidores HP
- >
- RAID 5 falha em 1 HD HP ProlLiant ML350 G5
- Inscrever-se no RSS Feed
- Marcar tópico como novo
- Marcar tópico como lido
- Flutuar este Tópico do usuário atual
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Página amigável para impressora
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
RAID 5 falha em 1 HD HP ProlLiant ML350 G5
em 27-06-2013 02:46 PM
Boa tarde,
Estou com um problema no servidor HP ProlLiant ML350 G5, tenho um RAID5 configurado com 4 discos de 500 GB cada um com as mesmas configurações porem um dos HD's é da marca Seagate e os outros da marca Western Digital, a uns dias atras percebi que um dos HD's da controladora acendeu uma luz vermelha utilizei o Array Configuration Utility para diagnosticar o problema. No diagnostico o problema esta na segunda gaveta onde esta o HD da Seagate a controladora não reconhece o HD.
Gostaria de uma ajudar para sabe que fazer, pensei em comprar um HD da marca Western Digital com as mesmas configurações e fazer a substituição por esse da Seagate que esta apresentando o problema.
Solucionado! Ir para Solução.
Soluções aceitas
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
RAID 5 falha em 1 HD HP ProlLiant ML350 G5
em 27-06-2013 03:17 PM
Tranquilo se são HP voce pode utilziar o PN do disco em falha para adquirir um novo, a marca não tem influencia pois o PN sera da mesma configuração.
Quanto ao raid , como voce esta utilizando um raid 5, assim que inserir o novo disco ele ira efetuar o rebuild/reescrita para o disco novo. Não é necessario criar um novo raid.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
RAID 5 falha em 1 HD HP ProlLiant ML350 G5
em 27-06-2013 03:03 PM
segue o erro abaixo:
Device Summary:
Smart Array E200i in Embedded Slot
Consolidated Error Report:
Controller: Smart Array E200i in Embedded Slot
Device: Physical Drive (0 MB SATA) 2I:1:2
Message: The physical drive has failed.
Controller: Smart Array E200i in Embedded Slot
Device: Logical Drive 1
Message: Logical drive state: The current array controller has a bad or missing drive. This logical drive is operating in interim recovery mode with reduced performance and a further physical drive failure may result in data loss depending on the fault tolerance.
Report for Smart Array E200i in Embedded Slot
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
RAID 5 falha em 1 HD HP ProlLiant ML350 G5
em 27-06-2013 03:06 PM
Ola,
Realmente se no Array configuration esta costando log de erro e o disco alarmando é necessario a troca.
Referente ao disco , seus discos são HP? eles possui um Part Number PN HP?
Se sim compre o disco com o mesmo part number pois o modelo é indiferente..caso seu disco não for HP, recomendamos que utilize os discos da mesma configuração porém de PN HP, abaixo segue o link com os discos disponivel para sua maquiina.
http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/12475_div/12475_div.PDF
VERIFICAR DISCOS NA PAGINA 18
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
RAID 5 falha em 1 HD HP ProlLiant ML350 G5
em 27-06-2013 03:14 PM
Sim os meus discos são HP e todos tem Part Number HP, porem um é da marca Seagate e os outros três da marca Western Digital. Vou efetuar a troca, a minha duvida é que vou ter que configurar o novo HD? E se vai afetar nos outros três HD's que ja estão configurados com o RAID5? Gostaria de saber como proceder nesse processo de troca dos discos.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
RAID 5 falha em 1 HD HP ProlLiant ML350 G5
em 27-06-2013 03:17 PM
Tranquilo se são HP voce pode utilziar o PN do disco em falha para adquirir um novo, a marca não tem influencia pois o PN sera da mesma configuração.
Quanto ao raid , como voce esta utilizando um raid 5, assim que inserir o novo disco ele ira efetuar o rebuild/reescrita para o disco novo. Não é necessario criar um novo raid.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
RAID 5 falha em 1 HD HP ProlLiant ML350 G5
em 27-06-2013 03:27 PM
Obrigado me ajudou bastante, vou entrar em contato com a HP para saber como adiquiri um novo disco.
:smileyhappy:
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
RAID 5 falha em 1 HD HP ProlLiant ML350 G5
em 27-06-2013 03:35 PM
OK,
Poderia marcar o topico como solucionado.