cancelar
Mostrando resultados para 
Pesquisar então 
Você quer dizer: 
  • ×
    Informação
    Corrija erros no Windows 10

    Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Clique aqui

  • post a message
  • ×
    Informação
    Corrija erros no Windows 10

    Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Clique aqui

  • post a message
Highlighted
Tutor
Tutor
Mensagem 1 de 4
760Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

RAID com HD diferentes - Servidor HP Proliant ML350E Gen8

Boa tarde,

 

Montei um RAID 1 com dois discos 1TB. Porém 01 é o original HP que veio no servidor e outro é da marca Seagate sem o case. 

 

No boot traz a seguinte mesagem:  Drive Array - One or more attached hard drives could note be authenticated as a genuine HP hard drive. Smart Array will not control the LEDs to these drives. Please run ACU or ADU to learn which drives could not be validated as genuine.

 

Devo me preocupar ?

 

Agradecido.

 

Rodrigo Cezar.

1 SOLUÇÃO ACEITA

Soluções aceitas
Highlighted
Pró-Reitor Pró-Reitor
Pró-Reitor
Mensagem 2 de 4
Reportar Mensagem

Solucionado!

RAID com HD diferentes - Servidor HP Proliant ML350E Gen8

Ola amigo,

 

A mensagem só esta informando que devido a possuir um HD não HP ela não ira conseguir passar ou transmitir o status correto... 

 

A ferramenta da HP gera alerta e aviso informando se o disco esta em pré falha ou não...ele mostra quantos erros de leitura e escrita possui...como esta o status do raid.. como no seu caso esta utilizando disco não HP, não a como monitorar ..garantir que o raid e o estado fisico esta OK.

 

Sendo assim o unico problema que voce pode ter é alarmes falso...ou o disco falhar e voce não saber .

 

 

 

Sou um voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como solucionado e clique a estrela para oferecer um kudo como agradecimento.

Exibir solução no post original

3 RESPOSTAS 3
Highlighted
Pró-Reitor Pró-Reitor
Pró-Reitor
Mensagem 2 de 4
Reportar Mensagem

Solucionado!

RAID com HD diferentes - Servidor HP Proliant ML350E Gen8

Ola amigo,

 

A mensagem só esta informando que devido a possuir um HD não HP ela não ira conseguir passar ou transmitir o status correto... 

 

A ferramenta da HP gera alerta e aviso informando se o disco esta em pré falha ou não...ele mostra quantos erros de leitura e escrita possui...como esta o status do raid.. como no seu caso esta utilizando disco não HP, não a como monitorar ..garantir que o raid e o estado fisico esta OK.

 

Sendo assim o unico problema que voce pode ter é alarmes falso...ou o disco falhar e voce não saber .

 

 

 

Sou um voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como solucionado e clique a estrela para oferecer um kudo como agradecimento.

Exibir solução no post original

Highlighted
Tutor
Autor
Tutor
Mensagem 3 de 4
Reportar Mensagem

Solucionado!

RAID com HD diferentes - Servidor HP Proliant ML350E Gen8

Ok muito obrigado duvida solucionada.  Mas se puderem me ajudar em outro problema abaixo.

 

Podem me enviar um tutorial para criação de RAID 1 no caso.

Pois estou com problema com Vmware 5.5.0 não reconhece o volume lógico criado e nem o quando tento instalar o OS Windows.

 

Rodrigo Cezar.


@Ricardo_G escreveu:

Ola amigo,

 

A mensagem só esta informando que devido a possuir um HD não HP ela não ira conseguir passar ou transmitir o status correto... 

 

A ferramenta da HP gera alerta e aviso informando se o disco esta em pré falha ou não...ele mostra quantos erros de leitura e escrita possui...como esta o status do raid.. como no seu caso esta utilizando disco não HP, não a como monitorar ..garantir que o raid e o estado fisico esta OK.

 

Sendo assim o unico problema que voce pode ter é alarmes falso...ou o disco falhar e voce não saber .

 

 

 



@Ricardo_G escreveu:

Ola amigo,

 

A mensagem só esta informando que devido a possuir um HD não HP ela não ira conseguir passar ou transmitir o status correto... 

 

A ferramenta da HP gera alerta e aviso informando se o disco esta em pré falha ou não...ele mostra quantos erros de leitura e escrita possui...como esta o status do raid.. como no seu caso esta utilizando disco não HP, não a como monitorar ..garantir que o raid e o estado fisico esta OK.

 

Sendo assim o unico problema que voce pode ter é alarmes falso...ou o disco falhar e voce não saber .

 

 

 




0 Kudos
Highlighted
Pró-Reitor Pró-Reitor
Pró-Reitor
Mensagem 4 de 4
Reportar Mensagem

Solucionado!

RAID com HD diferentes - Servidor HP Proliant ML350E Gen8

amigo,

 

para instalar o vmware precisa do driver da controladora.

 

Utilize a midia customizada da Hp que ja possui os drvier  

 

http://h18004.www1.hp.com/products/servers/software/vmware/esxi-image.html

Sou um voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como solucionado e clique a estrela para oferecer um kudo como agradecimento.
0 Kudos
† As opiniões expressas acima são de responsabilidade exclusiva de seus autores, e não da HP. Utilizar este site significa aceitar os termos de uso e as Regras de Participação