×InformaçãoErros na Central de Soluções/ Adobe Flash Player
Para corrigir erros na Central de Soluções HP, Adobe Flash Player e não é possível digitalizar– Central de Soluções HP não funciona: Erro do Adobe Flash Player e não é possível digitalizar
InformaçãoCorrija erros no Windows 10Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Centro de suporte HP para Windows 10
-
-
×InformaçãoErros na Central de Soluções/ Adobe Flash Player
Para corrigir erros na Central de Soluções HP, Adobe Flash Player e não é possível digitalizar– Central de Soluções HP não funciona: Erro do Adobe Flash Player e não é possível digitalizar
InformaçãoCorrija erros no Windows 10Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Centro de suporte HP para Windows 10
-
- Comunidade de Suporte HP
- >
- Servidores
- >
- Servidores HP
- >
- Re: ALTA ROTAÇÃO DO FAN COOLER SERVIDOR PROLIANT M...
- Inscrever-se no RSS Feed
- Marcar tópico como novo
- Marcar tópico como lido
- Flutuar este Tópico do usuário atual
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Página amigável para impressora

Crie uma conta na Comunidade HP para personalizar seu perfil e fazer uma pergunta
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Enviar e-mail a um amigo
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Re: ALTA ROTAÇÃO DO FAN COOLER SERVIDOR PROLIANT ML110 GEN9
em 08-03-2016 03:12 PM
Boa tarde!
Tenho um servidor novo também que a FAN está em alta rotação, mas não de forma continua, operando em 37%, as temperaturas estão normais, o detalhe sobre o que o colega acima descreveu é que eu instalei o Debian como sistema Operacional, há algo que possa fazer para corrigir o problema?
Resalvo que já tentei atualizar a iLO via web, minha dúvida é se preciso reiniciar para o upgrade funcionar?!
Aguardo uma resposta.
Att.
Alcione Ferreira
Solucionado! Ir para Solução.
Soluções aceitas
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Enviar e-mail a um amigo
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Re: ALTA ROTAÇÃO DO FAN COOLER SERVIDOR PROLIANT ML110 GEN9
em 21-03-2016 03:17 PM
Olá,
Não ouvi nada a respeito, até porque como o sensor de temperatura fica na controladora, não acredito que terá algo, pelo menos não em breve.
Se tiver algo futuramente eu posto aqui e você receberá uma msg avisando ok.
Até por isso, peço a ti por favor que marque minha resposta como "solucionado" e clique no ícone do "joinha" para oferecer um "kudos" em agradecimentotudo bem ?
Boa semana pra ti !
Se esta resposta foi útil e te ajudou a resolver o problema, por favor, clique no botão



- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Enviar e-mail a um amigo
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Re: ALTA ROTAÇÃO DO FAN COOLER SERVIDOR PROLIANT ML110 GEN9
em 08-03-2016 04:05 PM
Olá, boa tarde !
O que acontece nesse caso é o seguinte...
Os sistemas operacional homologados para uso são Windows Server 2008 R2 e 2012, Red Hat Enterprise e Suse Enterprise.
Como está instalado o Debian, obrigatóriamente você precisou desabilitar a controladora dos discos na BIOS e aí que está o problema.
A maquina tem um sensor de temperatura que fica exatamente na controladora dos discos, então de desativar a controladora as fans vão ficar em alta rotação.
Para isso, deve ativar a controladora, porém não conseguirá instalar o Debian.
Para funcionar corretamente, precisará instalar um dos sistemas citados acima, pois aí poderá deixar a controladora ativa.
Espero ter esclarecido sua dúvida.
Gostaria de lhe pedir uma grande gentileza, se possível...
Caso sua dúvida tenha sido esclarecida, marque essa postagem como "solucionado" para que outras pessoas com a mesma dúvida visualizem e resolvam mais rapidamente.
Lhe desejo uma excelente semana !
Se esta resposta foi útil e te ajudou a resolver o problema, por favor, clique no botão



- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Enviar e-mail a um amigo
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Re: ALTA ROTAÇÃO DO FAN COOLER SERVIDOR PROLIANT ML110 GEN9
em 11-03-2016 06:22 PM
Olá, tudo bom contigo ?
Queria saber se ficou alguma dúvida, ou se tem algo a mais que possa fazer por ti ?
Gostaria de lhe pedir uma grande gentileza, se possível...
Caso sua dúvida tenha sido esclarecida, marque essa postagem como "solucionado" para que outras pessoas com a mesma dúvida visualizem e resolvam mais rapidamente.
Lhe desejo um excelente final de semana !
Se esta resposta foi útil e te ajudou a resolver o problema, por favor, clique no botão



- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Enviar e-mail a um amigo
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Re: ALTA ROTAÇÃO DO FAN COOLER SERVIDOR PROLIANT ML110 GEN9
em 21-03-2016 02:36 PM
Obrigado pela informação, há alguma previsão de sair um pacote que possa gerenciar essa FAN sem ter que estar habilitado a controladora na BIOS?
Att.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Enviar e-mail a um amigo
- Reportar Mensagem
Solucionado!
Re: ALTA ROTAÇÃO DO FAN COOLER SERVIDOR PROLIANT ML110 GEN9
em 21-03-2016 03:17 PM
Olá,
Não ouvi nada a respeito, até porque como o sensor de temperatura fica na controladora, não acredito que terá algo, pelo menos não em breve.
Se tiver algo futuramente eu posto aqui e você receberá uma msg avisando ok.
Até por isso, peço a ti por favor que marque minha resposta como "solucionado" e clique no ícone do "joinha" para oferecer um "kudos" em agradecimentotudo bem ?
Boa semana pra ti !
Se esta resposta foi útil e te ajudou a resolver o problema, por favor, clique no botão



Não encontrou o que estava procurando? Pergunte para a Comunidade