×InformaçãoWindows 11
Saiba como atualizar para o Windows 11 usando o Windows Update, confira aqui
Encontre perguntas e respostas comuns aqui.
InformaçãoCorrija erros no Windows 10Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Centro de suporte HP para Windows 10
-
×InformaçãoWindows 11
Saiba como atualizar para o Windows 11 usando o Windows Update, confira aqui
Encontre perguntas e respostas comuns aqui.
InformaçãoCorrija erros no Windows 10Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Centro de suporte HP para Windows 10
As Comunidades do Suporte HP em espanhol e em português serão descontinuadas a partir de sábado, 30 de novembro de 2024. Continuaremos a manter nossa comunidade de suporte em inglês e você está convidado a participar.
Após 30 de novembro, esses sites serão redirecionados automaticamente para nossa Comunidade de suporte em inglês.
Precisa de produtos ou suporte técnico? Visite o Suporte ao cliente HP em: https://support.hp.com
Agradecemos a todos os membros da Comunidade pelo seu apoio e conhecimento ao longo destes últimos anos. Esperamos continuar nosso diálogo enquanto trabalhamos para proporcionar a melhor experiência do cliente possível.
- Comunidade de Suporte HP
- >
- Servidores
- >
- Servidores HP
- >
- Servidor DL 3360G8
- Inscrever-se no RSS Feed
- Marcar tópico como novo
- Marcar tópico como lido
- Flutuar este Tópico do usuário atual
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Página amigável para impressora
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
Servidor DL 3360G8
em 27-09-2016 09:03 AM
Bom Dia .. Qual o consumo especificado para as maquinas HP em KVA,?
Solucionado! Ir para Solução.
Soluções aceitas
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
Servidor DL 3360G8
em 27-09-2016 11:36 AM
Mas só sera utilizado para esse equipamento ?
Segue o link em que voce monta o equipamento que tem a saida em watts
Power Advisor
https://paonline56.itcs.hpe.com/?Page=Index
Montei um servidor basico segue como ficou a configuração
Data Center Summary | |
Line Voltage | 115 VAC |
BTU HR | 449 BTU |
System Current | 1.15 A |
Total Utilization Input Power | 131.67 W |
VA Rating | 131.94 VA |
Total Idle Input Power | 62.43 W |
Total Max Load Input Power | 131.67 W |
|
|
clique no botão “ Sim ” Eu ajudei a resolver o problema?
Não esqueça clique “Aceitar como uma solução”, se alguém tiver a mesma pergunta, esta solução pode ser útil 😉
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
Servidor DL 3360G8
em 27-09-2016 09:24 AM
Miliorança bom dia !
Segue o guia de especificação do servidor.
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04123167.pdf
Quanto a especificação de eletricidade depede muito da configuração de fonte.
Pois pode ser utilizado fontes de 460, 750 e 1200 watts
clique no botão “ Sim ” Eu ajudei a resolver o problema?
Não esqueça clique “Aceitar como uma solução”, se alguém tiver a mesma pergunta, esta solução pode ser útil 😉
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
Servidor DL 3360G8
em 27-09-2016 09:36 AM
As fonstes são de 460
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
Servidor DL 3360G8
em 27-09-2016 10:04 AM
3,6KVA para um Fonte de 460w, não é muito ?
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
Solucionado!
Servidor DL 3360G8
em 27-09-2016 11:36 AM
Mas só sera utilizado para esse equipamento ?
Segue o link em que voce monta o equipamento que tem a saida em watts
Power Advisor
https://paonline56.itcs.hpe.com/?Page=Index
Montei um servidor basico segue como ficou a configuração
Data Center Summary | |
Line Voltage | 115 VAC |
BTU HR | 449 BTU |
System Current | 1.15 A |
Total Utilization Input Power | 131.67 W |
VA Rating | 131.94 VA |
Total Idle Input Power | 62.43 W |
Total Max Load Input Power | 131.67 W |
|
|
clique no botão “ Sim ” Eu ajudei a resolver o problema?
Não esqueça clique “Aceitar como uma solução”, se alguém tiver a mesma pergunta, esta solução pode ser útil 😉