proliant ml310e x Net 4+ Expert Nobreak

Senhores, boa noite!

 

Estou enfrentando um problema na migração do meu servidor velho para o servidor HP ml310e que a empresa comprou.

 

Instalei o Debian e esta rodando tudo 100%.

 

porem a problema na comunicação com a porta USB/Serial do nobreak net4+ expert. Onde preciso que o nobreak mande um shutdown para o servidor antes de desligar.

 

no outro server funcionava tudo bem, e no ML310e esta dando problema.

 

fiz a mesma instalação em um desktop e consegui sem problema esta comunicação.

 

log: /var/log/messages

 

Mar 16 05:03:18 debian kernel: [ 6.226208] USB Serial support registered for DeLorme Earthmate USB
Mar 16 05:03:18 debian kernel: [ 6.226237] USB Serial support registered for HID->COM RS232 Adapter
Mar 16 05:03:18 debian kernel: [ 6.226257] USB Serial support registered for Nokia CA-42 V2 Adapter
Mar 16 05:03:18 debian kernel: [ 6.226288] cypress 3-9:1.0: HID->COM RS232 Adapter converter detected
Mar 16 05:03:18 debian kernel: [ 6.226722] usb 3-9: HID->COM RS232 Adapter converter now attached to ttyUSB0
Mar 16 05:03:18 debian kernel: [ 6.226757] usbcore: registered new interface driver cypress
Mar 16 05:03:18 debian kernel: [ 6.226760] cypress_m8: v1.10:Cypress USB to Serial Driver

 

 

Sem título.png

 

 

 

1 SOLUÇÃO ACEITA

Soluções aceitas
Highlighted
Professor Regente Professor Regente
Professor Regente
Mensagem 5 de 6
321Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

proliant ml310e x Net 4+ Expert Nobreak

Se a placa que você comprar tiver a função de desligar o servirdor creio que não terá problema.

 

 

 

 

Sou um funcionário da Hewlett-Packard Enterprise e voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como SOLUCIONADO e clique a estrela para oferecer um KUDO como agradecimento.

Exibir solução no post original

0 Kudos
5 RESPOSTAS 5
Highlighted
Estudante Top
Estudante Top
Mensagem 2 de 6
338Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

proliant ml310e x Net 4+ Expert Nobreak

up!

 

 

Acredito que uma solução seria fazer a porta usb se comportar como de um PC.

 

existe alguma configuração na bios ou em outro lugar para o mesmo?

 

Obrigado.

0 Kudos
Highlighted
Professor Regente Professor Regente
Professor Regente
Mensagem 3 de 6
332Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

proliant ml310e x Net 4+ Expert Nobreak

felipeassuncaoj

 

Boa tarde


Esta função que voce precisa não tem no servidor.

 

Segue o link do manual da BIOS para verificação.

 

http://h20628.www2.hp.com/km-ext/kmcsdirect/emr_na-c00191707-18.pdf

 

 

Sou um funcionário da Hewlett-Packard Enterprise e voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como SOLUCIONADO e clique a estrela para oferecer um KUDO como agradecimento.
Highlighted
Estudante Top
Estudante Top
Mensagem 4 de 6
330Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

proliant ml310e x Net 4+ Expert Nobreak

Fabio, obrigado pela resposta.

 

e se eu comprar uma placa PCI usb, acha que daria certo? ou se comportaria da mesma forma das outras usb?

 

Obrigado

0 Kudos
Highlighted
Professor Regente Professor Regente
Professor Regente
Mensagem 5 de 6
322Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

proliant ml310e x Net 4+ Expert Nobreak

Se a placa que você comprar tiver a função de desligar o servirdor creio que não terá problema.

 

 

 

 

Sou um funcionário da Hewlett-Packard Enterprise e voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como SOLUCIONADO e clique a estrela para oferecer um KUDO como agradecimento.

Exibir solução no post original

0 Kudos
Highlighted
Estudante Top
Estudante Top
Mensagem 6 de 6
280Exibições
Reportar Mensagem

Solucionado!

proliant ml310e x Net 4+ Expert Nobreak

A empresa comprou a placa PCI-E USB COMTAC 9295 e ela reconheceu o no-break, a função de shutdown do nobreak esta funcionando 100%.

 

Problema resolvido, agradeço aos funcionarios da HP.

 