Coletando Relatório de Array Através do Intelligent Provisioning via HP Smart Storage Administrator .
*Este Procedimento é utilizado exclusivamente par servidore Gen8 e Gen9 .
*Através do Log coletado via HP SSA é possivel determinar qual disco apresenta uma falha ou pré-falha e também conseguimos avaliar qual nivbel lógico esta configurado entre estaticas de erros de disco e versões de firmware de disco e controladora .
1-Inicialize o servidor e durante a inicialização pressione a tecla <F10> ,
acesse o Intelligent provisioning .
Acessar A opção Perform Maintenance .
2-Selecionar HP Storage Adminsitrator HP SSA .
3-Selecionar a controladroa Smart Array .
4-Selecione Diagnose.
5-Selecione Array Diagnostic Report .
6-Selecione a opção Save Diagnostic Report .
7-Após salvar os logs em um USB drive por gentileza encaminhe ao
Engenheiro reponsável pela tratativa do chamado HP para analise .
* Informações > HP Smart Storage Administrator User Guide
http://h20000.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c03909334-6&docLocale=en_US
Guia do usuário do HP Intelligent Provisioning
http://h20566.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c03182305
Flávio Moreira
Critical System Support - CEA ProLiant and Blade Systems-IRS-HP IC
Customer Solution Center Americas-Portuguese Hub Global Support Delivery
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como solucionado e clique a estrela para oferecer um kudo como agradecimento.