Olá amigos, bom dia !
Hoje falarei sobre um erro comum nos Enclosures C3000 e C7000, onde apresenta o erro:
Device in bay # power delayed until VC profile is applied
Nesses casos, sempre validar a versão de firmware da Onboard Administrator (OA), pois se estiver em qualquer versão abaixo da 4.70, deverá atualizar para correção.
Firmware 4.70 da Onboard Administrator - https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_32d2b2aadb81438d8901465fac
Espero que ajude à todos !
Bem-vindo à Comunidade, sou um voluntário e mensagens privadas não serão respondidas.
Se a resposta foi útil e/ou você gostaria de dizer "obrigado", clique no botão “ Sim ” Eu ajudei a resolver o problema? Não esqueça clique “Aceitar como uma solução” , se alguém tiver a mesma pergunta, esta solução pode ser útil.