Erro : IPMI SEL - VMware (Qualquer versão)

Olá, boa tarde a todos !

 

Caso se deparem com alguem informando erro "IPMI SEL" dentro do VCenter - VMware (qualquer versão), basta seguir o passo a passo abaixo para solução:

 

vmware-ipmi-2.jpg

 

Solução:

 

To clear the IPMI System Event.log file and reset the sensors:

 

  1. Open vCenter Server using vSphere Client.
  2. In the vCenter Server Inventory, select the ESXi/ESX host.
  3. Click the Hardware Status tab.
  4. Click System Event log under View.
  5. Click Reset Event Log. The red alert is removed from the System Event log.
  6. Click Reset Sensors to reset the host sensors.

 

 

Espero ter colaborado com todos aqui no fórum !

 

 

Boa semana a todos !

:)