cancelar
Mostrando resultados para 
Pesquisar então 
Você quer dizer: 
  • ×
    Informação
    Corrija erros no Windows 10

    Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Clique aqui

  • post a message
  • ×
    Informação
    Corrija erros no Windows 10

    Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Clique aqui

  • post a message
ArchivedEste tópico foi arquivado. As informações e os links desse tópico podem estar desatualizados ou podem não estar mais disponíveis. Se você tiver tiver alguma pergunta relacionada ao tema deste tópico, crie um novo tópico clicando aqui, ou clique no botão acima "Publicar nova pergunta" e selecione a categoria mais apropriada.
Highlighted
Estudante com Louvor
Estudante com Louvor
Mensagem 1 de 3
1.785Exibições
Reportar Mensagem

Data protector Erro IPC Cannot Connect Porta 63041

Boa Tarde, por favor, possuo um servidor (server1) com funções de proxy (Isa server), websense (conteudo) e hp dataprotector (backup).

Este servidor possuia o IP 192.168.130.47, estando na mesma rede que os demais servidores.

Fizemos uma alteração, e este servidor ganhou o IP 192.168.132.4. No ISA server 2004, em networks, foi adicionada como rede interna o novo segmento, ficando as redes 192.168.130.1 - 192.168.131.254 e 192.168.132.1 e 192.168.132.255, permitindo a comunicação entre as mesmas, pois este é o servidor proxy.

Tenho um servidor (server2) que possui o agente do dataprocetor instalado, e através do servidor proxy (onde esta a unidade de fita e o dataprotector) enviei o agente ao server2, e programei para que efetue backup diretamente para a fita remotamente (isso já estava antes da mudança de rede).

Após a mudança, ocorre algum problema de comunicação, e o dataprotector (server1) não consegue se comunicar adequadamente, eu até consigo instalar e remover o agente remotamente, mas na hora de gerar o backup em fita, tenho estes erros:

From: BDA-NET@server2.domain.net"CONFIGURATION:" Time: 4/1/2013 14:29:45

Cannot connect to Media Agent on system server1.domain.net, port 63041 (IPC Cannot Connect

System error: [10060] Connection timed out

) => aborting.

 

 - O firewall do windows esta desabilitado para ambos

 - Server1 - Windows 2003 server standard

- Server2 - Windows 2008 Server Standard

- Os dois respondem a ping por nome, e através do server2, consigo conectar se via telnet no server1 através da porta 5555 (também utilizada pelo dataprotector).

O fato é que depois da mudança do IP do server1, não consigo realizar o backup remoto do server2.

Alguem poderia me ajudar a validar se pode ser algo no ISA, ou no Windows ou dataprotector?

 

Obrigado,

 

 

 

 

2 RESPOSTAS 2
Highlighted
Mestrando
Mestrando
Mensagem 2 de 3
Reportar Mensagem

Data protector Erro IPC Cannot Connect Porta 63041

Boa Tarde,

 

Pesquisando sobre o seu problema verifiquei algo relacionado a configuração de parametro no data protector.

Por gentileza verificar materiais abaixo.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HP OpenView Storage Data Protector - V 5.5, Cannot Connect to Media Agent on System xxx (IPC Cannot Connect)
ISSUE: CONFIGURATION :
DP 5.5

Cell Server = MA --> intranet

DA-client --> DMZ

On the DA client which is a Linux system, the omnirc file has been updated with the parameter :

OB2PORTRANGE=20500-20520

However, the backup still fails :

[Critical] From: BDA-NET@system_DA.com "system_DA.com [/boot]" Time: 21/05/2006 03:08:42

Cannot connect to Media Agent on system system_MA.com, port 4347 (IPC Cannot Connect

System error: [110] Connection timed out

) => aborting.

SOLUTION: The OB2PORTRANGESPEC parameter should be used on the MA system omnirc file.
Please check the admin guide for parameter usage.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HP OpenView Storage Data Protector
Administrator’s Guide -
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00663793/c00663793.pdf
Pag 556

 

 

Espero que ajude.


Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como solucionado e clique a estrela para oferecer um kudo como agradecimento.
0 Kudos
Highlighted
Estudante com Louvor
Autor
Estudante com Louvor
Mensagem 3 de 3
Reportar Mensagem

Data protector Erro IPC Cannot Connect Porta 63041

Olá, obrigado pela resposta, este artigo é para Unix, não? Meus sistemas sao:

 

Windows 2003 std - data protector

Windows 2008 Std - Cliente.

 

Obrigado, 

0 Kudos
ArchivedEste tópico foi arquivado. As informações e os links desse tópico podem estar desatualizados ou podem não estar mais disponíveis. Se você tiver tiver alguma pergunta relacionada ao tema deste tópico, crie um novo tópico clicando aqui, ou clique no botão acima "Publicar nova pergunta" e selecione a categoria mais apropriada.
† As opiniões expressas acima são de responsabilidade exclusiva de seus autores, e não da HP. Utilizar este site significa aceitar os termos de uso e as Regras de Participação