HP Proliant ML30 Gen9 com RAID 1

Proliant ML30 Gen9
Other

Olá! tenho um servidor HP Proliant ML30 Gen9 com RAID 1 e já com o Windows Server 2012 R2 instalado.

Minha pergunta é como fazer o teste para ver se o vai funcionar o RAID 1?

Desconectar um dos discos ? 

O que tenho que desabilitar no SETUP ?

Fica aí as perguntas.

1 SOLUÇÃO ACEITA

Soluções aceitas
Highlighted
Pró-Reitor Pró-Reitor
Pró-Reitor
Mensagem 2 de 4
Reportar Mensagem

Solucionado!

HP Proliant ML30 Gen9 com RAID 1

ola amigo,

 

unico teste valido é voce remover o disco e colocar um outro disco no mesmo lugar  com mesmo tamanho ou superior.

 

Porque recomendo esse teste, voce remover um disco e deixar trabalhando só com um por muito tempo pode trazer problemas com seu volume logico. 

 

A controladora quando detecta um problema no disco, ele alarme o disco porém a controladora consegue ver que o disco esta no mesmo local, e o processo habitual é trocar.. retirar com problema e colocar outro...ou fica no mesmo lugar em falha até a troca..agora voce remover o disco e deixar sem o disco..a controladora entende que esse disco foi removidoo.. e isso pode prejudicar seu volume logico.

 

Sou um voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como solucionado e clique a estrela para oferecer um kudo como agradecimento.

Exibir solução no post original

3 RESPOSTAS 3
Highlighted
Pró-Reitor Pró-Reitor
Pró-Reitor
Mensagem 2 de 4
Reportar Mensagem

Solucionado!

HP Proliant ML30 Gen9 com RAID 1

ola amigo,

 

unico teste valido é voce remover o disco e colocar um outro disco no mesmo lugar  com mesmo tamanho ou superior.

 

Porque recomendo esse teste, voce remover um disco e deixar trabalhando só com um por muito tempo pode trazer problemas com seu volume logico. 

 

A controladora quando detecta um problema no disco, ele alarme o disco porém a controladora consegue ver que o disco esta no mesmo local, e o processo habitual é trocar.. retirar com problema e colocar outro...ou fica no mesmo lugar em falha até a troca..agora voce remover o disco e deixar sem o disco..a controladora entende que esse disco foi removidoo.. e isso pode prejudicar seu volume logico.

 

Sou um voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como solucionado e clique a estrela para oferecer um kudo como agradecimento.

Exibir solução no post original

Highlighted
Estudante Top
Autor
Estudante Top
Mensagem 3 de 4
Reportar Mensagem

Solucionado!

HP Proliant ML30 Gen9 com RAID 1

Bom dia Ricardo!

 

Realizei o teste desconectando um dos HDs e reiniciei o servidor e em seguida desliguei-o e reconectei o HD e vi que ele começou a fazer o Rebuild, demorou aproximadamente uns 40 minutos então fiz o mesmo procedimento com o outro HD e deu certo.

 

Agradeço as orientações e espero absorver vários conhecimentos neste forun.

Highlighted
Pró-Reitor Pró-Reitor
Pró-Reitor
Mensagem 4 de 4
Reportar Mensagem

Solucionado!

HP Proliant ML30 Gen9 com RAID 1

isso mesmo amigo, muito bom

Sou um voluntário aqui na Comunidade de Suporte HP.
Se esta resposta foi útil e resolveu ou esclareceu seu problema, por favor, marque o tópico como solucionado e clique a estrela para oferecer um kudo como agradecimento.